Cześć.
Da się policzyć.Nawet nie wiedząc jakie to komputery i z jakim procesorem.
Wymaga to zmierzenia natężenia prądu pobieranego w trakcie pracy serwera/ów mając na uwadze to,że zwiększone obciążenie w trakcie pracy serwera/ów ma wpływ na wartość pobieranego prądu ze źródła.
Parametry ogniwa z UPS (tego z obrazka) to 7Ah.
Można przyjąć że pozwala to na pobieranie przez obciążenie prądu o natężeniu 1 Ampera przez 7godzin lub 7Amper przez 1godzinę. Przy "idealnym" akumulatorze rozładowanie powinno się to odbywać liniowo.
pozdrawiam.