Witam,
z normami/standardami to nie jest tak, że sobie ściągniemy plik z neta i już... normy najczęściej trzeba kupić w odpowiedniej organizacji, która tą normę stworzyła, lub tu.
Tak więc nikt Ci pliku pdf z daną normą nie da, no chyba, że masz firmę zaprzyjaźnioną, która już sobie zakupiła to może Ci udostępni do wglądu.
Oczywiście na cele edukacyjne to są dostępne jakieś fragmenty poszczególnych norm.
W przypadku standardu EIA/TIA to nie ma problemu z 568A i 568B (dotyczy ułożenia żył w skrętce).
Norma EN 50174, funkcjonująca w Polsce pod sygnaturą PN-EN 50174, podzielona jest na trzy części:
PN-EN 50174-1 Technika informatyczna, instalacja okablowania. Cz. 1. Specyfikacja i zapewnienie jakości.
PN-EN 50174-2 Technika informatyczna, instalacja okablowania. Cz. 2. Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.
PN-EN 50174-3 Technika informatyczna, instalacja okablowania. Cz. 3. Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.
Natomiast PN-EN 50173 mogę dać kilka zaleceń, które można znaleźć w pierwszej lepszej książce odnośnie okablowania strukturalnego:
-Okablowanie poziome powinno tworzyć tor transmisyjny
w architekturze 1:1. Oznacza to nieprzerwane połączenie od punktu dystrybucyjnego do punktu abonenckiego
-Na każde 1000 m2 powierzchni biurowej powinien przypadać jeden piętrowy punkt rozdzielczy
-Należy umieścić jeden punkt abonencki (2 x RJ-45) na każde 10 m2 powierzchni biurowej
-Na każdym piętrze powinien znajdować się punkt dystrybucyjny.
-Wszystkie ułożone kable muszą być zakończone – nawet jeżeli nie są używane
-W obrębie jednej instalacji powinno się stosować przewody
o jednakowej impedancji i średnicy (w przypadku kabli światłowodowych – o jednakowych włóknach)
-Rozplot kabla UTP nie powinien być większy niż 13 mm
-Każdy element systemu powinien być czytelnie i klarownie oznaczony
-Sieć musi posiadać pełną dokumentację
-Przewody zasilające i teleinformatyczne muszą przecinać się pod kątem 90
-Kable teleinformatyczne muszą przebiegać minimum 1 m od silników, sprzętu przemysłowego i medycznego oraz minimum 50 cm od opraw świetlówkowych
-Jeżeli kable zasilające i teleinformatyczne są prowadzone w rurkach, muszą to być oddzielone rurki
-Sieci zasilające i komputerowe mogą być prowadzone w jednym kanale kablowym; w takim przypadku kable teleinformatyczne powinny być oddzielone przegrodą i znajdować się poniżej kabli zasilających